水處理超純水設備係統中反滲透膜使用年限短的處理辦法(反滲透膜更換頻率高)現在科技飛速發展,各行各業都必須要有水才能生產,特別是純水或超純水,科技含量越高,對用水水質提出了更高的要求(如芯片用超純水)。反滲透膜大規模使用也就十來年時間,大家對反滲透膜的認識也逐步加深,但是市場上還有很多人甚至是水處理廠家對反滲透膜更換頻率太快(6個月至1年就需更換、或更短)依然一點辦法都沒有,耗水耗電,造成嚴重的資源浪費,重慶糖心破解版免费下载水處理設備有限公司把多年的實際經驗分享給大家,希望能給看到這篇文章的用戶或企業提供小小的幫助,也可以留言(www.xgcfc.com)共同探討。
一、導致反滲透膜更換頻率高的原因或因素:
1) 預處理過濾器選用直徑太小。
2) 預處理日常清洗不徹底,大量泥沙及雜質附著在填料表麵。
3) 預處理填料規格選型錯誤,導致無法截留汙染物。
4) 預處理無軟化或阻垢裝置。
5) 廢水排放量過小,回收率大於75%。
6) 反滲透膜本身問題。
二、超純水設備中反滲透膜更換頻率高解決方案:
1,預處理過濾器選用直徑太小
針對現有的係統,如何判斷過濾器直徑小呢?過濾器流速超過12米/小時(通常是8-10米/小時,針對原水水質好的情況流速可以適當加大),基本判定過濾器直徑過小。過濾器的直徑與過濾水量直接相關,同一時間過濾同樣的水量,如果過濾器直徑大那麽經過過濾器的速度就會降低,過濾速度也就是流速,過濾器內水的流速降低了,泥沙及懸浮物等雜質停留的時間也就加長了(le),就能被過濾器內填料截留;反之,過高的流速,水流就會把泥沙及懸浮物等雜質帶走,最終進入反滲透膜內,隨著泥沙及懸浮物等雜質的積累,反滲透膜的膜片就會汙染,導致產水量不可恢複性的急劇下降,這樣膜就成功堵住了。
2,預處理日常清洗不徹底,大量泥沙及雜質附著在填料表麵
清洗需正常運行時兩倍或更大的水量才能清洗掉過濾器內汙染物。如果清洗水量一般,可以適當延長清洗時間,清洗出水無肉眼可見物即可;如果清洗水量過小,清洗就基本沒有效果。對於過濾器直徑大於1.2米的,必須增加氣洗裝置,雜質清洗徹底,且節水節能,效果相當不錯。
3,預處理填料規格選型錯誤,導致無法截留汙染物。
填料直徑過大,或填料裝填高度不夠,重慶糖心破解版免费下载水處理設備有限公司建議填料高度不低於1米。填料需定期更換,換膜時必須更換活性炭調料。
4,預處理無軟化或阻垢裝置。
增加軟化裝置或阻垢裝置。
軟化裝置要定期加鹽,最好是粗鹽,重慶糖心破解版免费下载水處理設備有限公司采用軟化專用鹽,雜質含量低,再生效果好。
阻垢裝置中阻垢劑的選擇要根據原水分析報告選擇或配製。采用酸性還是堿性阻垢劑,直接關係到反滲透膜的使用壽命。
5,廢水排放量過小,回收率大於75%
正常回收率一般控製在70%比較合理,過高的(de)回收率會導致反滲透膜最後一段產生濃差極化現象,最後一段反滲透膜會結垢。重慶恒諾水處理設備有限公司針對高回收率采用廢水回收裝置,最高回收率可以控製在80%以上,且係統經過4-5年實踐,運行穩定,脫鹽率穩定。
6,反滲透膜本身問題
目前反滲透膜使用較多的品牌:杜邦陶氏、海德能、東麗、GE、匯通等
如果對水質要求較高,不建議選用雜牌反滲透膜
感謝大家的(de)關注,文中觀點是重慶糖心破解版免费下载水處理設備有限公司(www.xgcfc.com)近二十年的實際經驗總結,不喜勿噴,希望能為致力於從事水處理事業人員或水處理用戶提供幫助,也歡迎大家共同探討,為中華民族的偉大複興舔磚加瓦。
實驗室純水機又稱實驗室純水設備,本站實驗室純水機常見問題欄目主要介紹:實驗室超純水設備安裝、日常使用維護、售後常見問題