重慶糖心破解版免费下载水處理設備有限公司從事水處理事業十多年,已成為純水、超純水設備,實驗室超純水設備,工業電子級超純水設備,實驗室廢水係統,礦用水處理設備的專業生產廠家,致力於為客戶提供優質的水處理解決方案,今天分享電子工業純水係統安裝與驗收規範GB51035-2014 共用管架安裝 ,供大家參考。
Ⅱ一般項目
4.2.8 鋼材、焊接材料、焊縫的表麵外觀質量應符合現行國家標準《鋼結構工程施工質量驗收規範》GB50205的有關規定
檢查數量:按數量抽查10%,且焊縫不得少於3條、焊接材料不得少於5包。
檢查方法:觀察檢查。
4.2.9 共用管架安裝應符合下列要求:
1 管架與建築結構連接有預埋鋼板時,管架與預埋鋼板焊接應符合第 4.2.7 條及第 4.2.8 條的有關規定;
2 當管架與建築結構連接采用錨栓固定時,宜采用化學錨栓固定,化學錨栓植入建築結構的深度應符合產品的相關規定;管架安裝尺寸的允許偏差應符合表4.2.9的規定
檢查數量:按數量抽查10%,且不得少於10處。
檢查方法:采用經緯儀、水準儀或水平尺、拉線、卷尺檢查。
表4.2.9 管架安裝德允許偏差及檢查方法
|
序號
|
項 目
|
允許偏差
|
檢查方法
|
|
1
|
橫向位置
|
士20mm
|
經緯儀或拉線、圈尺檢查
|
|
2
|
縱向位置
|
士20mm
|
經緯儀或拉線、圈尺檢查
|
|
3
|
標高
|
士20mm
|
水準儀或水平尺、拉線、卷尺檢查
|
|
|
水平度
|
≤2/1000
|
水準儀或水平尺、拉線、卷尺檢查
|
4.2.10共用管架塗裝應符合下列要求:
1純水處理區與化學藥品區設在同一建築內時,塗料應采用環氧類塗料;
2 管架表麵不應漏塗,塗層應均勻,無明顯皺皮、流墜、氣泡等現象;
3塗裝遍數、塗層厚度均(jun1)應符合設計要求。當設計無要求時,塗層幹漆膜總厚度不應小於125μm,且誤差不得超過-25um檢查數量:按數量抽查10%,且不得少於10處。
檢查方法:觀察檢查,塗層厚度應采用膜厚儀檢測。