重慶糖心破解版免费下载水處理設備有限公司從事水處理事業十多年,已成為重慶純水、超純水設備,重慶實驗室超純水設備,重慶工業電子級超純水設備,重慶實驗室廢水係統,重慶礦用水處理設備的專業生產廠家,致力於為客戶提供優質的水處理解決方案,今天分享列管式水冷卻器,供大家參考。
列管式水冷卻器是應用最廣的水冷卻器。其優點很多。如化學處理方法得當,不僅能夠滿足工藝係統高效傳熱的要求,也能保證長周期運行,使用壽命也很長,碳鋼管程水冷卻器的壽命往往達到10年以上。但也有些水冷卻器損壞的原因與列管式水冷卻器的結構等因素有關,這是化學處理方法難以解決的,故應加以注意。常見的有以下幾種情況:
①碳鋼殼程水冷卻器的積垢與垢下腐蝕
水流經殼程或是管程常根據工藝係統的要求而定。設計時一般盡量使溫度高、壓力高、腐蝕性強的工藝介質流經管內,這樣殼體材質可以不考慮耐溫、耐壓和耐蝕的要求而選用普通材質,這樣就迫使冷卻水流經殼程。因殼程水冷卻器的水流速低,又有很多折流板形成死角,極易積汙垢。汙垢造成垢下腐蝕,容易穿孔泄漏。故碳鋼殼程水冷卻器的使用壽命一般為3~5年,很難達到10年。
②不鏽鋼殼程水冷卻器的應力腐蝕開裂
應力腐蝕開裂的特點是換熱管突然成批發生破裂。發生應力腐蝕開裂的奧氏體不鏽鋼水冷卻器的壽命比碳鋼殼程水冷卻器的壽命還短,有的甚至隻使用一兩個月就報廢。
③管板滲漏
這種泄漏不是由於管壁受腐蝕穿孔,而是由於管板與換熱管之間密封不嚴造成的滲漏。其特點一般是由小至大開始隻有少量工藝介質漏入水中,繼而逐步增加泄漏量。當泄漏嚴重時,往往也需更換水冷卻器,其壽命一般達不到10年。其原因是由於管膨脹引起的熱應力所致。出現這種滲漏的為碳鋼管程固定管板列管式水冷卻器,管束較長,溫差也較大。
④電偶腐蝕
是水冷卻器中不同材質的電位不同引起的腐蝕。某廠一台水冷卻器的換熱管為黃銅,殼體為碳鋼。碳鋼的電位較負,成為陽極。運行不足2年,殼體穿孔報廢。某廠一台殼程水冷卻器的換熱管為銅鎳合金(70/30CuNi),折流板為碳鋼。約3年後發現折流板已被腐蝕得不存在了(le)。
⑤換熱管磨損
一般因換熱管震動,受折流板摩擦而穿孔。這種損壞的特點是:工藝介質突然大量漏入水中,但泄漏的換熱管數並不多。一般停車堵漏後,水冷卻器仍可繼續使用。
感謝閱讀,本文由恒諾超純水小編整理,希望對你有所幫助,也希望登錄網站(www.xgcfc.com)留言,大家共同探討。