為什麽反滲透係統高壓泵啟動後精密過濾器壓力為零?
目前反滲透係統的應用非常廣泛,可是係統問題也是五花八門。恒諾公司從事水處理事業近二十年時間,水處理技術經驗也是從零開始,通過長期的經驗積累及刻苦鑽研,對水處理技術係統問題有深入的認識及了解,從以下幾方麵分析反滲透係統高壓泵啟動後精密過濾器壓力為零:
一,高壓泵的配置與係統是否匹配
怎麽判斷高壓泵與係統是否匹配:
高壓泵選型流量參數需滿足純水流量及濃水流量兩者之和的總量要求,最好適當大於純水流量與濃水流量的總和,超出百分之十至百分之二十較為合理,避免高壓泵使用一兩年後性能下降引起供水量不足。
高壓泵選型揚程參數需滿足反滲透膜正常運行的揚程壓力要求,例如超低壓膜需保證運行時濃水壓力不小於1.0MPa,高壓膜需保證運行時濃水壓力不小於1.5MPa。
如果高壓泵配置不合理,會導致啟泵後精密過濾器壓力迅速下降(通常是高壓泵流量配置太大)
二,精密過濾器選型是否合理
精密過濾器如果配得太小,因過水量不足,隻要高壓泵啟動,也會導致精密過濾器壓力迅速下降或降至零。
三,原水泵的配置與係統是否匹配
原水泵的配置也是至關重要的,與高壓泵一樣,流量及揚程設計非常關鍵。
流量需滿足高壓泵額定流量要求,揚程的選擇需考慮砂濾、碳濾、軟化、濾芯的阻力引起的壓力損失,建議揚程壓力損失考慮10米至15米。
本文由糖心破解版免费下载小編整理發布,感謝大家的關注,如有意見或建議歡迎留言谘詢。