重慶糖心破解版免费下载水處理設備有限公司從事水處理事業十多年,已成為重慶純水、超純水設備,重慶實驗室超純水設備,重慶工業電子級超純水設備,重慶實驗室廢水係統,重慶礦用水處理設備的專業生產廠家,致力於為客戶提供優質的水處理解決方案,今天分享預膜處理的運行與監測,供大家參考
預膜處理的先決條件是金屬表麵清潔無沉積物。故循環冷卻水係統必須在係統清洗之後進行預膜,這樣才能使防護膜均勻致密、附著牢固,發揮較好的緩蝕效果。當係統清洗結束後,渾濁度<10mg/L時,預膜處理即可開始,並停止補充水及排汙水。預膜劑一般為固體藥劑,可將其直接緩慢地加入水池,使其在水流中溶解。同時加酸調低pH值。對水的pH值、溫度、鈣離子、鐵離子、渾濁度和藥劑濃度應嚴格監測、分析和控製,防止處理不當產生結垢或腐蝕。預膜時間可根據水溫等因素確定。
預膜處理在循環水開車初期進行,一般沒有工藝熱負荷,故水溫為補充水的溫度,一般不升高。如在特殊情況下,預膜期間係統已開始有熱負荷,則應隨時注意熱負荷的變化,根據水溫、藥量和正磷酸鹽的監測數據,考慮縮短預膜時間等相應的措施,防止水冷卻器結垢。預膜結束時,要大量排水、補水,盡快轉入正常運行時的配方和條件。
兩種用化學溶液的檢驗方法:
硫酸銅溶液法 由15g氯化鈉及5g硫酸銅溶於100mL水
中配成硫酸銅溶液。將此溶液滴於預膜和未預膜的掛片上,測定掛片上出現紅點的時間,二者的時差愈大,表示預膜的效果愈好。紅點是硫酸銅與鐵反應置換出的銅所致。故預膜質量好的掛片,出現紅點的時間長。
②亞鐵氰化鉀溶液法由15g氯化鈉及5g亞鐵氰化鉀溶於100mL水中配成亞鐵氰化鉀溶液。將此溶液滴於預膜和未預膜的掛片上,測定掛片上出現藍點的時間,二者時差愈大,表示預膜效果愈好。預膜質量好的(de)膜不易產生藍點。藍點為普魯士藍沉澱,由溶液與鐵離子反應生成。
感謝閱讀,本文由恒諾超純水小編整理,希望對你有所幫助