重慶糖心破解版免费下载水處理設備有限公司從事水處理事業十多年,已成為重慶純水、超純水設備,重慶實驗室超純水設備,重慶工業電子級超純水設備,重慶實驗室廢水係統,重慶礦用水處理設備的專業生產廠家,致力於為客戶提供優質的水處理解決方案,今天分享電子工業純水係統安裝與驗收規範GB51035-2014 PVDF管道安裝 ,供大家參考。
電子工業純水係統中采用熱熔焊接施工的 PVDF管道安裝及質量驗收標準:
1、焊接加工應在潔淨度為7級的預製間或潔淨室內進行,每道焊縫應做好相應的記錄及質量檢查,預製完成件的管端應采用潔淨塑料袋密封包裝好。
2、PVDF管道焊接作業人員應具有相應的焊接培訓考核合格證書,作業過程應穿著潔淨服、佩戴潔淨手套。
3、管道焊接應根據管道品牌、直徑采用對應型號的自動或半自動熱熔焊機,焊接操作應符合產品的相關規定。
4、管材、附件密封包裝應完整,在進行焊接加工或現場組裝前不得拆除外包裝。
5、 PVDF材料在裝卸、運輸和堆放過程,不得拋投或激烈碰撞及在鐵質物體上拖、刮;管材、附件存放的環境應防雨、防曬且應堆放平整。
主控項目:
6、料進場時應檢查管材、管件、閥門的外觀、規格尺寸、材質和出廠合格證明文件。
檢查數量:除規格尺寸抽查10%外,其餘全數檢查。檢查方法:觀察檢查,尺量和核查相關文件。
7、管道應采用塑料割刀進行切割,切口端麵應平整,無傷痕無毛刺。
檢查數量:按數量抽查30%。檢查方法:觀察檢查。
8、管道熱熔焊接應符合下列要求:
1、管道組對錯位允許偏差應為管壁厚度的士10%,組對間允許偏差應為士0.2mm;
2 、應保持熱熔焊接加熱板清潔、無塵;
3、根據管道管徑、管壁厚度及產品的相關規定,準確設置加熱溫度及加熱時間,並應嚴格控製熱熔對口壓力、對接時間、冷卻時間;
4 不同管壁厚度的管道、附件不得對接。檢查數量:按數量抽查30%。
檢查方法:觀察檢查、尺量、核查施工記錄。
9、管道熱熔對接的焊縫,應為均勻的雙重焊道,且雙重焊道穀底應高於管道外表麵,高度宜為管壁厚的10%;雙重焊道寬月應按管道壁厚確定,但不得小於2mm。
檢查數量:按數量抽查30%。
檢查方法:觀察檢查,尺量,必要時切下管段檢查。
感謝閱讀,本文由糖心破解版免费下载超純水小編整理,希望對你有所幫助,也希望登錄網站(www.xgcfc.com)留言,大家共同探討