重慶糖心破解版免费下载水處理設備有限公司從事水處理事業十多年,已成為重慶純水、超純水設備,重慶實驗室超純水設備,重慶工業電子級超純水設備,重慶實驗室廢水係統,重慶礦用水處理設備的專業生產廠家,致力於為客戶提供優質的水處理解決方案,今天分享電子工業純水係統安裝與驗收規範 組裝式設備安裝 ,供大家參考。
3.6組裝式設備安裝
36.1用於反透裝置微濾、超濾、電脫鹽裝置、膜照裝置、式紫外線殺菌裝置組式紫線除OC安
及質量驗收。
I主控項目
3.6.2組裝式設備的安裝應符合下列要求:
1組件型號、規格、數量應符合設計文件要求;2組件及儀表安裝應符合產品的(de)相關要求;
3備口規格、置應符設文件求;4 設備固定應牢固。檢查數量:全數檢查。
檢查方法:依據設計圖紙核對,觀察檢查。
363反透裝置的膜件應在裝置前端管路及膜殼內壁清洗合格後安裝。
檢查數量:全數檢查。檢查方法:觀察檢查。
3.6.4微濾、超濾裝置的膜組件應在裝置前端設備出水水質指行符合設計要求,且前段管路係統清洗合格後安裝。
檢查數量:全數檢查。檢查方法:觀察檢查。
3.6.5反滲透裝置的膜件、微濾及超濾裝置的膜組件安裝時戴潔淨或醫用手套。
檢查數量:全數檢查。檢查方法:觀察檢查。
3.6.6電脫鹽裝置的模塊的進出水管路必須接地可靠。
檢查數量:全數檢查。
檢查方法:依據設計圖紙核對,觀察檢查並測定電阻。
3.6.7 裝置本體自帶配電盤或儀表盤必須接地可靠。
檢查數量:全數檢查。
Ⅱ一般項目
3.6.8 組裝式設備安裝的允許偏差應符合表3.6.8的規定。
檢查數量:全數檢查。
檢查方法:應符合表3.6.8的規定。
表3.6.8組式設備安裝的許偏差及檢查方法
|
序號
|
項 目
|
允許偏差
|
檢查方法
|
|
1
|
中心線位置
|
士10mm
|
經緯儀或拉線、圈尺檢查
|
|
2
|
標高
|
士10mm
|
水準儀或水平尺、拉線、卷尺檢查
|
|
3
|
垂直度
|
≤1/1000
|
線錘、卷尺檢查
|
檢查方法:依據設計圖紙核對,觀察檢查並測定電阻。
感謝閱讀,本文由糖心破解版免费下载超純水小編整理,希望對你有所幫助,也希望登錄網站(www.xgcfc.com)留言,大家共同探討。