重慶糖心破解版免费下载水處理設備有限公司從事水處理事業十多年,已成為重慶純水、超純水設備,重慶實驗室超純水設備,重慶工業電子級超純水設備,重慶實驗室廢水係統,重慶礦用水處理設備的專業生產廠家,致力於為客戶提供優質的水處理解決方案,今天分享電氣橋架及配管配線質量驗收: ,供大家參考
1 、電子工業純水係統采用的(de)橋架應符合設計文件要求。
2、動力橋架與控製橋架應分開設置,合並設置時應在橋架內設置隔板,將橋架按電纜比例分開。
3、電線管應符合設計文件要求,藥品區應采用阻燃PVC電線管,易燃易爆區域應采用厚壁鍍鋅鋼管。
4 電線管應壁厚均勻,無折皺、裂縫、砂眼等缺陷,管內應無鐵屑及毛刺等雜物。
主控項目
5、電纜接線前應做絕緣測試,其絕緣電阻應符合下列要求:
1)控製線路絕緣電阻不應小於0.5MΩ;
2)動力線路絕緣電阻不應小於1MΩ。檢查數量:全數檢查。
檢查方法:采用兆歐表檢測及核查記錄。
6 設備電氣進線配管應安裝防水三通或防水盒,設備與電線管間的連接應采用包塑金屬軟管,金屬軟管應有一定的垂度,其最低點應比設備的進線口低50mm~100mm。
檢查數量:按數量抽查20%,且不得少於1個。
檢查方法:觀察檢查、卷尺測量。
7、金屬橋架的接地應符合現行國家標準《建築電氣工程施工質量驗收規範》GB50303的有關規定。
檢查數量:全數檢查。
檢查方法:采用萬用表或電阻儀檢測及核查記錄。
感謝閱讀,本文由糖心破解版免费下载超純水小編整理,希望對你有所幫助,也希望登錄網站(www.xgcfc.com)留言,大家共同探討