重慶糖心破解版免费下载水處理設備有限公司從事水處理事業十多年,已成為重慶純水、超純水設備,重慶實驗室超純水設備,重慶工業電子級超純水設備,重慶實驗室廢水係統,重慶礦用水處理設備的專業生產廠家,致力於為客戶提供優質的水處理解決方案,今天分享電子工業純水係統安裝與驗收規範GB51035-2014 PVC管道安裝 ,供大家參考。
Ⅱ一般項目
4.6.7 PVC管道安裝應符合下列要求:
1 管道與支(吊)架之間應填人柔性材料隔離;2接頭與支(吊)架的淨距應大於100mm
3 管道安裝的支(吊)架間距應符合表4.6.7的規定。
檢查方法:核查施工記錄或觀察檢查、尺量。
感謝閱讀,本文由恒諾超純水小編整理,希望對你有所幫助,也希望登錄網站(www.xgcfc.com)留言,大家共同探討