重慶糖心破解版免费下载水處理設備有限公司從事水處理事業十多年,已成為重慶純水、超純水設備,重慶實驗室超純水設備,重慶工業電子級超純水設備,重慶實驗室廢水係統,重慶礦用水處理設備的專業生產廠家,致力於為客戶提供優質的水處理解決方案,今天分享電子工業純水係統安裝與驗收規範 其他設備安裝 ,供大家參考。
3.7 其他設備安裝
3.7.1本節適用於單組件式紫外線殺菌(jun1)裝置、單組件式紫外線除 TOC 裝置、攪拌裝置及熱交換器等設備的安裝及質量驗收。
I主控項目
3.7.2單組件式紫外線殺菌裝置及紫外線除 TOC裝置的規格型號、技術參數等應符合設計文件要求。
檢查數量:全數檢查。
檢查方法:依據設計圖紙核對,檢查性能檢測報告等隨機文件。
3.7.3 攪拌裝置安裝的主控項目允許偏差應符合表 3.7.3的規定。
檢查數量:全數檢查,每組檢查不少於8個點。檢查方法:應符合表 3.7.3的規定。
表3.7.3 攪拌裝置安裝主控項目的允許偏差及檢查方法
|
序號
|
項 目
|
允許偏差
|
檢查方法
|
|
1
|
攪拌機台座水平度
|
≤5/1000
|
水準儀或水平尺、拉線、卷尺檢查
|
|
2
|
攪拌軸垂直度
|
≤1/500
|
水準儀或水平尺、拉線、卷尺檢查
|
3.74設備求;管路進行焊接作業時,焊接地線應搭接在焊接管路上。檢查數量:全數檢查。
檢查方法:依據設計圖紙核對,觀察檢查。
Ⅱ一般項目
3.7.5線紫線除OC裝置冷熱交換器安裝的允許偏差應符合表3.68的(de)規定。
檢查數量:全數檢查。
檢查方法:應符合本規範表368的規定。
3.7.6攪拌裝置安裝的一般項目允許偏差應符合表3.7.6的規定。
檢查數量:全數檢查。
檢查方法:應符合表376的規定。
表3.7.6攪拌裝置安裝的一般項目允許偏差及檢查方法
|
序號
|
項 目
|
允許偏差
|
檢查方法
|
|
1
|
中心線位置
|
士20mm
|
經緯儀或拉線、卷尺檢查
|
|
2
|
標高
|
士20mm
|
水準儀或水平尺、拉線、卷尺檢查
|
3.7.7 攪拌裝置的平台、走道、攪拌機台座安裝應牢固。
檢查數量:按數量抽查20%,不得少於1組。檢查方法:觀察檢查。
感謝閱讀,本文由糖心破解版免费下载超純水小編整理,希望對你有所幫助,也希望登錄網站(www.xgcfc.com)留言,大家共同探討。